电机功率的计算公式消防加压泵的扬程是40米,流量是45L/S,请问该水泵的电机功率是多少啊?计算公式是什么啊?祝好人一生平安!由于您的公式(45*10^-3)/(π/4*10^-2)等未看明白,麻烦你再讲解一

    电机功率的计算公式消防加压泵的扬程是40米,流量是45L/S,请问该水泵的电机功率是多少啊?计算公式是什么啊?祝好人一生平安!由于您的公式(45*10^-3)/(π/4*10^-2)等未看明白,麻烦你再讲解一

  答: 扬程40米,流量45L/S
也就是每秒要将45L的水提升40米
假设管径是100MM,水的流速是(45*10^-3)/(π/4*10^-2)=5.732M/S
水每秒获得的能量是动能+势能
动能E1=0.5*45*5.732^2=4237J
势能E2=45*9.8*40=17640J
总能量E=E1+E2=21877J
所需功率=21877W=21.877KW
假设加压泵的效率η=0.8
则电机所需功率P=21.877/0.8=27KW